Добрый день.
Вопрос в следующем: жилой дом высота ~75м. Вытяжка с 1 этажа прокладывается транзитом на кровлю и там выбрасывается.
Подскажите пожалуйста где рациональнее разместить вытяжной вентилятор - на 1 этаже в подшивном потолке или на кровле (с точки зрения правильности работы системы) и почему.
ivan-l-ing
14.2.2018, 13:05
С точки зрения аэродинамики пофиг
с точки зрения нераспространения вытяжки по этажам через неплотности и создания разряжения в канале - на кровле
с точки зрения антивандализма и умыкательства - в подшивном потолке 1эт.
Спасибо за ответ.
Давненько возникала подобная тема на форуме, но отыскать не смог. Там человек спрашивал, не возникнет ли дополнительное сопротивление на "проталкивание" столба воздуха 75 метров, если вентилятор на 1 этаже? Я, считая аэродинамику, учитывал потери на трение и местные сопротивления. Но возникла мысль, что столб воздуха создает свое статическое давление
Skaramush
14.2.2018, 15:59
Создаёт. Посчитайте и убедитесь в том, какое. Не подсказываю, так как получить величину самостоятельно - запомнить надёжно.
Уважаемый Skaramush, я честно говоря уже голову сломал, раньше как-то не вдумывался в такие элементарные вещи и теперь чувствую, что упустил многое.
Рассудите, пожалуйста:
1. По стандартной формуле "РоЖэАш" (см. скрин) получается больше значение, по опыту никогда не сталкивался с такими добавочными давлениями.
2. Приходит в голову аналогия с естественной вентиляцией, где условно в холодный период воздух сам стремится в сторону выброса, а в теплый обратно.
Skaramush
14.2.2018, 19:01
Какова площадь поперечного сечения Вашего воздуховода? (это подсказка)
Приходит в голову с помощью площади сечения узнать объем столба ~0,1 м2 * 75 м = 7,5 м3, но кручу этим объемом и так и сяк, ни к чему не прихожу
да я и не спорю) подтолкните в нужном направлении
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,