Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжной вентилятор на 1 этаже или на кровле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
sync193
Добрый день.
Вопрос в следующем: жилой дом высота ~75м. Вытяжка с 1 этажа прокладывается транзитом на кровлю и там выбрасывается.
Подскажите пожалуйста где рациональнее разместить вытяжной вентилятор - на 1 этаже в подшивном потолке или на кровле (с точки зрения правильности работы системы) и почему.
ivan-l-ing
С точки зрения аэродинамики пофиг
с точки зрения нераспространения вытяжки по этажам через неплотности и создания разряжения в канале - на кровле
с точки зрения антивандализма и умыкательства - в подшивном потолке 1эт.
sync193
Спасибо за ответ.
Давненько возникала подобная тема на форуме, но отыскать не смог. Там человек спрашивал, не возникнет ли дополнительное сопротивление на "проталкивание" столба воздуха 75 метров, если вентилятор на 1 этаже? Я, считая аэродинамику, учитывал потери на трение и местные сопротивления. Но возникла мысль, что столб воздуха создает свое статическое давление
Skaramush
Создаёт. Посчитайте и убедитесь в том, какое. Не подсказываю, так как получить величину самостоятельно - запомнить надёжно.
sync193
Уважаемый Skaramush, я честно говоря уже голову сломал, раньше как-то не вдумывался в такие элементарные вещи и теперь чувствую, что упустил многое.
Рассудите, пожалуйста:
1. По стандартной формуле "РоЖэАш" (см. скрин) получается больше значение, по опыту никогда не сталкивался с такими добавочными давлениями.

2. Приходит в голову аналогия с естественной вентиляцией, где условно в холодный период воздух сам стремится в сторону выброса, а в теплый обратно.

Skaramush
Какова площадь поперечного сечения Вашего воздуховода? (это подсказка)
sync193
Приходит в голову с помощью площади сечения узнать объем столба ~0,1 м2 * 75 м = 7,5 м3, но кручу этим объемом и так и сяк, ни к чему не прихожу
sneider
sorry.чушь написал
sync193
да я и не спорю) подтолкните в нужном направлении
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.